안녕하세요.
드림멀티미디어 운영자입니다.
요즘 지역별로 집중호우가 극성을 부리고 있네요.
집중호우로 인한 피해가 없도록 신경들을 많이 써야겠네요.
오늘 설치기는 흑석동에 위치한 중앙대학교 의료원의 핵의학과 회의실에 설치한 EMP-1810입니다.
핵의학과 회의실은 10여명 내외의 인원이 앉을 수 있는 조그마한 공간으로 천정의 재질은 석고로 마감이 되어 있고, 가운데 부분에
매립형 에어콘이 설치되어 있었습니다.
설치전에 난감하디가 그지 없었으나, 다행이 부속실에 전공구가 하나 뚫려 있어 배선들은 모두 매립을 하였습니다.
중앙대학교 의료원에 설치한 제품은 다음과 같습니다.
EMP-1810 (EPSON사 LCD PROJECTOR, 밝기:3500ANSI) 바로가기
노출형 전동스크린 100" (제조사: 한빛)
스크린 무선리모컨 (솜피)
노출형 전동스크린을 설치하였습니다.
앞쪽 벽에 액자를 설치한다고 하여 벽에서 20CM정도를 띄워 스크린을 설치하였습니다.
천정부분의 스크린 설치장소는 MDF로 마감이 되었어 있어 나사를 이용하여 스크린을 설치하였습니다.
배선은 천정에 타공을 하고 매립할 예정입니다.
천정에 배선들을 매립하기 위해서는 천정에 설치된 등기구을 분리하여 작업하는 경우도 있으나, 핵의학과 회의실에는 매립등이
없어 전공구를 이용하여 사람이 올라 갔습니다.
아무래도 천정에 사람이 올라가다 보면 천정이 주저앉을까 염려되는 부분이 많아 각별히 신경을 써야 합니다.
프로젝터를 설치할 장소에 천정위로 튀어나온 철 구조믈이 설치되어 있어 프로젝터 배선을 빼려면 사람이 그 위치까지 이동을
하여야 합니다. 간단한 작업이나, 천정에 올라가야 한다는 부담감이 있었습니다.
벽에 배선을 매립하기위해 천정에 경량으로 마감되어 있는 부분을 뜯고 작업하였습니다.
핵의학과 회의실의 벽에는 빈 공간이 있어 배선을 매립하였으나 그렇지 못한 현장들은 대부분 노출타입으로 작업을 합니다.
매립작업이 노출작업에 비해 미관상 깔끔하기도 하고, 작업시간이 단축된다는 장점이 있습니다.
벽에 배선을 매립하고 있습니다.
배선의 끝부분은 알루미늄 판넬을 이용하여 깔끔하게 마감할 예정입니다.
천정을 통해 벽에 매립한 배선을 마감하기 위해 벽에 타공을 하였습니다.
회의실 벽에 알루미늄 판넬을 이용하여 컴퓨터 케이블을 연결할 수 있도록 마감하였습니다.
프로젝터로 회의를 하실때만 RGB케이블을 연결하여 사용하시면 됩니다.
부속실 내부에는 AV케이블을 연결해 드렸는데, 추후에 TV를 보실때 TV 셋탑박스와 연결이 쉽도록 케이블을 설치해 드렸습니다.
프로젝터를 통해 TV를 보려면 유선을 통한 TV신호는 프로젝터를 통해 다이렉트로 볼수 없기 때문에 TV 셋탑박스를 통해 TV신호를
AV신호로 변형하여 프로젝터로 연결해야 합니다.
스크린 유선스위치를 벽에 매립해 드렸습니다.
천정에 타공을 하고 프로젝터 배선을 내렸습니다.
브라켓을 설치한 부분은 철구조물로 되어 있어서 직결나사를 이용하여 브라켓을 고정하였습니다.
EMP-1810에는 컴퓨터연결을 위한 RGB배선과 TV 를 보기 위한 RCA배선을 연결하였습니다.
모든 설치를 마치고 EMP-1810의 시운전을 준비중입니다.
스크린 바로 앞쪽의 조명을 줄이고 영상을 투사하였습니다.
EMP-1810의 선명한 화질에 핵의학과 선생님들께서 감탄을 연발 하시네요.^^